上海市专职消防队建设标准doc上海市专职消防队建设标准(范文推荐)

下面是小编为大家整理的上海市专职消防队建设标准doc上海市专职消防队建设标准(范文推荐),供大家参考。

上海市专职消防队建设标准doc上海市专职消防队建设标准(范文推荐)

上海市专职消防队建设标准 doc 上海市专职消防队建设标准 第一章 总 则 第一条 为加强与规范本市专职消防队的建设,根据《中华人民共与国消防法》、《上海市消防条例》、《城市消防站建设标准》与《企事业单位专职消防队组织条例》等规定,结合本市实际,制定本标准。

  第二条 本标准适用于本市行政区域范围内新建、改建、扩建的专职消防队。

  己建成的专职消防队,应当参照执行,逐步达到本标准的要求。

  第三条 专职消防队在立项、选址、筹备、建设、装备与人员配备等方面应当按照本标准的要求实施。

  对专职消防队建造项目初步设计的审核,与对消防队建设过程中的监督检查应当执行本标准的有关要求。

  第四条 专职消防队建设,除执行本标准外,还应执行有关法律法规等规定。

   第二章 分类与选址 第五条 专职消防队可分为一类消防队、二类消防队、三类消防队三类。

  一类消防队:配备消防车 5 辆以上。

   二类消防队:配备消防车 3-4 辆。

  三类消防队:配备消防车 1-2 辆。

  第六条 专职消防队的选址应符合下列条件:

  一、专职消防队应设在城镇、企事业单位适中位置、便于车辆迅速出动的临街(道路)地段,其用地应满足业务训练的需要。

  二、辖区内有生产、储存危险化学品单位的消防队应设在常年主导风向的上风或者侧上风处,距离危险源与管道不得小于 35 米。

  三、专职消防队车库门应朝向道路,门前距离不得小于15 米。

   第三章 建设项目与建筑标准 第七条 专职消防队建设项目由场地、房屋建筑、装备与人员配备等部分构成。

  专职消防队的场地要紧是指室外训练场。

  专职消防队的房屋建筑包含业务用房与辅助用房。

  业务用房包含:消防车库(应预留 1 个备用车位)、通信 室、值班室、体能训练室、训练塔、灭火抢险器材库、器材修理间、清洗室、会议室、灭火救援资料室、干部备勤室、消防员备勤室等构成。

  训练塔:一类、二类消防队务必建造,三类消防队为选建。

  辅助用房包含:餐厅、厨房、浴室、晾衣室(场)、贮藏室、盥洗室、厕所等构成。

  消防队的装备是指消防车辆、灭火器材、抢险救援器材、消防员防护器材、训练器材、通信器材,与营具与公众消防宣传教育设施等构成。

  第八条 专职消防队营房总建筑面积指标应符合下列规定:

  一类消防队:2300 平方米以上。

  二类消防队:800 平方米以上。

  三类消防队:350 平方米以上。

  第九条 专职消防队营区应由营房与训练场地构成。

   专职消防队各类用房的使用面积指标可参照表 1 确定。专职消防队各类用房的使用面积指标 表 1 名 称 面积 (平方米) 名 称 面积 (平方米) 名 称 面积 (平方米) 消防车库 80/每辆 体能训练室 20-60 消防员宿舍 50-90/每间 通信室 10-30 器材仓库 15-50 浴室 10-60 贮藏室 15-30 干部宿舍 15-30/每间 电视、文化学习室 20-60 营房其它辅助用房的使用面积,可参见《城市消防站建设标准》执行。

   训练场地应设置体能、技能训练设施,周围视情进行绿化。

  第十条 专职消防队建筑耐火等级不应低于二级,并符合抗震要求。

  第十一条 专职消防队办公设施与库(室)应符合下列规定:

  一、办公室应配备办公桌椅 2 套、电脑 1 台、档案柜 1组、电话机 1 部等常用办公设施。

  二、通信室务必配备基地台 1 部、接警电话(电脑)1 部、办公桌椅 1 套。

  三、学习室应按人数配备桌椅。

  四、集体宿舍中每人应配备床、床头柜及贮藏柜。配备统一的被褥、床单、竹凉席、枕头等床上物品。床上物品、床头柜与贮藏柜等物品务必摆放统一、整齐有序。

  五、车库内应划出车辆停车线并设置战斗服放置架,战斗服叠放务必符合有关规定。

  六、器材库内装备摆放务必整齐有序,符合库室摆放要求。

   第四章 人员配备标准 第十二条 专职消防队员应当具备下列条件:

   一、热爱消防工作,有奉献精神。

  二、有良好的政治、业务素养与品德。

  三、具有初中以上文化程度。

  四、身体健康,年龄在十八周岁至四十岁下列的公民。

  有下列情形之一的,不得担任专职消防队队员:

  一、受过刑事处罚的;

  二、被开除公职的。

  第十三条 专职消防队应按照管理干部、指挥员(队长、指导员)、班(组)长、战斗员与防火员等岗位配备人员。

  第十四条 专职消防队执勤人员配备应符合下列标准:

  配备 1 辆消防车的执勤人员不得少于 9 人;配备 2 辆消防车执勤人员可按所配消防车每辆 8 人确定;配备 3 辆及以上消防车的执勤人员可按所配消防车每辆 7 人确定;轻便(吉普)消防车执勤人员不得少于 5 人;特种消防车的执勤人员按车型配备。

  专职消防队的执勤人员由执勤队长、战斗班长、战斗员、驾驶员、通信员与接警员等构成。执勤队长由队长、指导员轮番担任。

   第五章 装备与标识标准 第十五条 专职消防队消防车辆的配备,应符合下列规 定:

  一、企事业单位专职消防队的消防车辆配置按表 2 的规定执行。

  企事业单位消防车辆配置表 表 2 单位类型 配置消防车数量 很多于1 辆 (注 1) 很多于2 辆 很多于3 辆 很多于4 辆 很多于5 辆 民用机场 — — — √ √ 城市轨道交通市域快线 综合维修基地 √ — — — — 发电厂 (机组总容量:兆瓦) <600 600~1200 1200~1800 1800~2400 >2400 造(修)船企业 (一次生产能力:万吨) <5 5~10 10~15 15~20 >20 储备可燃的重要物资的仓库、基地(仓储面积:公顷)(注 2) 5~25 25~75 75~125 125~175 >175 码头 易燃易爆物品码头(年吞吐量:万吨) 80~400 400~600 600~800 800~1000 >1000 可燃物品码头(年吞吐量:万吨) 400~2000 2000~3000 3000~4000 4000~5000 >5000 集装箱码头(年吞吐量:万箱) 60~300 300~450 450~600 600~750 >750 其他 (注2、3、生产、储存易燃易爆危险物品的企业(占地面积:公顷) 2~10 10~50 50~100 100~150 >150 生产、储存可燃物品的企业(占地面积:公顷) 10~50 50~ 150~ 250~ >350 4) 大型商场、市场(建筑面积:万平方米) 150 250 350 注:

  1、该类企业、单位是指最近的公安消防救援力量在 5 分钟内不能到达的企业、单位(除城市轨道交通市域快线综合维修基地)。

  2、企业、单位的建筑物内设有自动灭火设施时,需配置消防车辆的生产企业与储存企业的占地面积、仓储面积标准可按本表的规定增加1 倍执行;局部设自动灭火设施时,可按上表规定面积加上该局部面积来执行。

  3、同时有甲、乙、丙、丁、戊类生产、储存的企业单位,当火灾危险性大的生产、储存单元占地面积大于基地内所有单元总占地面积50%时,按火灾危险性大的企业单位指标执行;甲、乙、丙、丁、戊类生产、储存单元之间占地面积可按如下比例进行折算:甲类生产、储存单元按丙类单元相同占地面积的 5 倍算,乙类生产、储存单元按丙类单元相同占地面积的 3 倍算,丁、戊类生产、储存单元按丙类单元相同占地面积的 1/5 倍算。

  4、以生产、储存易燃易爆危险物品为主的企业,其每天每公顷平均物料产品吞吐量不超过 10 吨的,可按本表中相应生产、储存易燃易爆危险物品的企业标准的 3 倍执行。

  5、符合下列条件之一的企业,其建设模式可使用自建专职消防队、企业联合建设专职消防队两种模式:

  (1)满足表中配置 1 辆消防车指标的企业单位;

  (2)占地面积 10~30 公顷生产、储存易燃易爆危险物品(甲、乙类生产、储存)的企业单位;

   (3)占地面积 50~100 公顷生产、储存可燃物品(丙类生产、储存)的企业单位。

   6、联合建设专职消防队的企业务必毗连,企业之间生产、储存的性质与火灾类别应相近,联合专职消防队应布置于适中位置,专职消防队的规模应根据联合企业的总占地面积符合本表的要求。

  7、行业标准高于该配备标准,按行业标准执行,未达到按该标准执行。

   二、专职消防队配备的常用消防车类型,应符合表 3 的规定。

  各类专职消防队常用消防车辆类型配备标准(辆)表 表 3 消防队类别 品 种 一类 消防队 二类 消防队 三类 消防队 灭火消防车 水罐或者泵浦消防车 2 2 1 水罐或者泡沫消防车 2 1 △ 压缩空气泡沫消防车 △ △ 干粉泡沫联用消防车 △ △ 干粉消防车 △ △ 举高消防车 登高平台消防车 △ 云梯消防车 △ 举高喷射消防车 △ 专勤消防车 抢险车 △ 排烟消防车或者照明车 △ 通信指挥消防车 △ 供气消防车 △ 后援消防车 器材消防车或者供水消防车 △ 救护车 △ △ 三、专职消防队要紧消防车辆的技术性能应符合表 4 规定。

   专职消防队要紧消防车辆的技术性能表 表 4 发动机功率(千瓦) ≥132 比功率(千瓦/时间) ≥8 水罐消防车 出水性能 出口压力(兆帕) 1.8 消防车出泡沫性能(类) B 流量(升/秒) 20 第十六条 专职消防队务必配备 1 台能与市消防局消防指挥中心联通的无线电台与 2 只以上内部联系的手持电台。有条件的单位每辆执勤消防车应当配备 1 台能同所属的公安消防中队联通的无线电台。

  第十七条 专职消防队机动消防泵、移动泡沫炮、泡沫液(桶)、空气泡沫枪的配备基本标准应符合表 5 要求。

  专职消防队机动消防泵、移动泡沫炮等配备基本标准表 表 5 类别 车辆装备 一类 消防队 二类 消防队 三类 消防队 机动消防泵 2 台(选配) 2 台(选配) 1 台(选配) 移动式消防炮 1-2 门 1-2 门 1 门(选配) 泡沫液(桶)100公斤、空气泡沫枪 2 套 1 套 1 套 第十八条 专职消防队员个人防护装备配备基本标准按照附件一的要求执行。

  第十九条 专职消防队破拆救援器材基本标准按照附件二的要求执行。

  第二十条 专职消防队梯子、接头、水枪、水带、分水器材配备基本标准按照附件三的要求执行。

  第二十一条 专职消防队执勤消防车灭火器材不一致车型配备标准按照附件四的要求执行。

  第二十二条 专职消防队营门、消防车、战斗员头盔、战斗服装标识标准按照附件五的要求执行。

   第六章 附则 第二十三条 本标准由市消防局负责解释。

  第二十四条 其它形式专职消防队建设参照本标准执行。

  第二十五条 本标准自下发之日起施行。

   附件:1、专职消防队员个人防护装备配备表 2、专职消防队破拆救援器材配备表 3、专职消防队梯子、接头、水枪、水带、分水器材配备表 4、轻便泵浦消防车配备标准、中型水罐消防车装备配备标准、重型水罐车消防车装备配备标准、中型泡沫消防车装备配备标准、重型泡沫消防车装备配备标准、高中低压泵消防车装备配备标准表 5、专职消防队营门、消防车、战斗员头盔、战斗服装标识标准 附件一:

  专职消防队员个人防护装备配备表 序号 名称 配备数量 消防员/每人 战斗班/每班 库存 1 消防头盔 1 顶 3/每车 2 消防手套 1 付 1:1 3 消防员灭火防护服 (战斗服) 1 套 1:1 4 消防员灭火防护靴 1 双 1:1 5 消防安全腰带 1 条 1:1 6 消防安全钩 1 只 3/每车 7 消防腰斧 1 把 3/每车 8 个人导向绳 1 根 3/每车 9 保险绳 1 只 3/每车 10 训练服 1 套 11 安全绳 2 根 1/每车 12 正压式消防空气呼吸器 4 具 1:1 备用钢瓶 13 消防呼救器 4 个 1:1 14 隔热服 2 套 15 轻型防火服 2(选配) 16 防化服 3(选配) 17 防爆手电筒 4 只 1/每车 说明 1、化工生产与储存企业专职消防队空气呼吸器每名战斗员1 具,防化服务必配备;

  2、个人装备防护标准务必按公安部下发的标准执行。

   附件二:

  专职消防队破拆救援器材配备表 序号 名称 单位 高、中、低压泵浦车 水罐车 泡沫车 备注 1 消防铙钩 把 1 1 1 2 铁锹 把 1 1 1 3 消防斧 把 1 1 1 4 丁字镐 把 1 1 1 5 铁锤 把 1 1 1 6 铁铤 把 1 1 1 7 断线钳 把 1 1 1 8 撬棒 根 1 1 1 9 阴沟盖钩 把 1 1 1 10 金属切割机 台 1(选配) 1(选配) 1(选配) 11 机动链锯 台 1(选配) 1(选配) 1(选配) 12 液压破拆工具 套 1(选配) 1(选配) 1(选配) 13 堵漏器材 套 1(选配) 1(选配) 1(选配) 说明 1、堵漏器材配备化工企业每个专职消防队很多于 1 套;

  2、2 辆以上消防车的专职消防队至少有 1 辆消防车配机动链锯与金属切割机。

   附件三:

  专职消防队梯子、接头、水枪、水带、分水器材配备表 序号 名称 单位 高、中、低压泵浦车 水罐车 泡沫车 库存 1 单杠梯 把 1 1 1 2 挂钩梯 把 1 1 1 3 六米拉梯 把 1 1 1 2/每队 4 九米拉梯 把 1(选配) 1(选配) 1(选配) 5 102 雌螺丝×102 雄套 只 1(选配) 1(选配) 1(选配) 6 102 雌螺丝×89 雄快 只 1 1 1 7 102 雄套×89 雄快 只 1 1 1 8 80 内扣×89 雌快 只 1 1 1 9 80 内扣×89 雄快 只 2 2 2 10 80 内扣×65 内扣 只 2(选配) 2(选配) 2(选配) 11 65 内扣×64 雌快 只 2(选配) 2(选配) 2(选配) 12 89 雄快×89 雄快 只 1(选配) 1(选配) 1(选配) 13 89 雌快×89 雌快 只 1(选配) 1(选配) 1(选配) 14 支线水带 根 8 8 8 1:1 15 干线水带 根 10 10 10 1:1 16 多功能水枪 支 4 4 4 1/每车 17 泡沫管枪 支 2(选配) 2(选配) 2(选配) 18 四分水器 只 1 1 1 1/每车 19 三分水 只 1(选配) 1(选配) 1(选配) 1/每车 20 二分水 只 1 1 1 1/每队 21 二道分水 只 1 1 1 1/每队 22 集水器 只 1 1 1 1/每队 说明 以上各项是每辆车配备标准,各类接头与选配项目各专职队按车型及辖区保卫对象配备。

  附件四:

  轻便泵浦消防车装备配备标准表 序号 器材名称 数量 备注 1 Φ65mm 水带 8 根 每根 20 米 2 Φ80mm(90)水带 10 根 每根 20 米 3 滤水器 1 只 4 吸水管 8 米 5 吸水管扳手 2 付 6 水带包布 2 块 7 水带挂钩 2 付 8 水带护桥 2 块 9 地上消火栓钥匙 1 把 10 地下消火栓钥匙 1 ...