凉水塔机械拆除施工方案(版)(精选文档)

下面是小编为大家整理的凉水塔机械拆除施工方案(版)(精选文档),供大家参考。

凉水塔机械拆除施工方案(版)(精选文档)

凉水塔机械拆除施工方案( ( 精编版) ) 凉水塔机械拆除施工方案 为了落实国家热电联产,“上大压下哦,节能减排”的环保及产业政策,促进电力工业持续健康发展,近几年来小电厂冷却塔、烟囱及厂房接连股不断进行拆除。由于任务大,要求进展速度快,因而除采用爆破进行拆除外,自 2009 年始个别电厂开始用机械方法拆除冷却塔及烟囱、厂房等。一年多来用机械拆除的冷却塔已接近百座,其施工经验在逐步成熟。

  现计划接拆的几座冷却塔拟采用机械方法拆除。现将采用机械拆除的方案简述如下:

   一、基本原则:

   冷却塔的拆除不论采用何种方法,何种手段进行拆除,都必须遵循定向、失稳、缓冲的原理原则,必须达到安全倒塌,无遗害的目的。机械拆除冷却塔也必须遵从这些原则。

   二、机械拆除的施工程序:

   1 1、首先勘察施工现场的环境条件。根据甲方(厂家)提供的现场条件,查看塔的周围有无影响拆除的建筑物和构筑物、地下管线、高压管线等,然后确定塔体的倒向,对其他涉及有影响的构筑物或建筑物做出防护方案和防护措施。

  2、定向倾倒范围及方向确定后,就要确定定向窗的切拆位置及规模。

  3、确定预留支撑柱的宽度。支撑柱的宽度是根据塔体的结构、强度、塔修建的年限、塔体的均衡态等来确定的。

  5、减荷槽的开切。减荷槽主要是对人字支撑上部圈梁作部分开 2 切窗,可使塔体倒塌的更低一些。

  见图一及图二。

   三、支撑柱的宽度设计:

   预留支撑柱是为了在切割倾倒口门时能使塔体稳定站立,直至口门切割至定向窗时,预留支撑柱已达到承载能力的极限,开始失稳,柱体逐渐弯曲、压碎、而塔体倒地。为使支撑柱体在开切定向口时能稳定的支撑住开切口门以上塔体的载荷,其支撑柱体的宽度必须进行计算。切割口门以上塔体的重量可根 据甲方提供的资料进行计算,亦可根据塔体的上、中、下简体的直径、厚度、钢筋含量等进行计算。预留支撑柱的承载能力是根据塔筒壁钢筋混凝土的强度及支撑柱承载面积进行计算的。其计算预留的支撑柱体的宽度,必须满足在定向口门开切至预留定向窗部分时柱体失稳,使塔体定向倾倒。

   四、冷却塔塌落振动速度的计算:

   用机械拆除不存在爆破振动的问题,但塔体塌落触地时就存在着 3 触地振动问题。

  其塌落触地振动速度计算公式有多个,但常采用的是如下两个公式:

  一般取 10Mpt: R—观测点(被保护物)至冲击地面中心的距离(m);

  V=K(2MgH/δR³)a 式中:V——塌落触地振动速度;

  M——落地塔体的质量(重量);

  H——塔体质心至地面的距离;

  δ——塔体材料的破坏应力;

   R——触地地点与计算测点的距离;

  g——重力加速度;

  k——系数,一般取 k=1.0-1.86;

  4 a——指数,一般取 a=1.24-1.40;

  V=K t 式中:V——塌落触地振动速度(cm/s);

  M——落地塔体的质量(t);

  g——重力加速度(m/s2);

  H——塔体质心至地面的高度(m) δ——地面介质的破坏强度(Mpt) Kt—衰减参数:经验值,Kt取 3.37;

  β—衰减指数:经验值,β取 1.66;

  根据以上两式(可任选其一)计算触地震动速度 V。对电厂来说,正在生产的电厂,一般要求 V<0.5cm/s,若停产,可根据被保护建筑物的类型,定为 V<2.5—5cm/s,如对砖结构的建筑物取 V<2.5cm/s,对钢筋混凝土物建筑物取 V<5cm/s。

  5 由于用机械拆除冷却塔,塔下部的人字支撑及筒体内的框架柱、梁可不予拆除,因而塔体倒塌时,基本上都落在框架柱、梁上,而后落地,故触地振动已大大减小。因而采用机械拆除冷却塔时,对塌落触地震动不必担心。

  附图一、图二。

  6 附图一:

  附图二:

  7 附图二

推荐访问:标签 拆除 施工方案 凉水塔机械拆除施工方案(精编版) 凉水塔拆除专项施工方案