2023年度危险场所电器防火、防爆、防雷、防静电安全隐患及整改标准

危险场所电器防火、防爆、防雷、防静电安全隐患及整改标准 序号 项目 安全隐患 标准内容 依据标准 1 炸危险的气体或者粉尘的工作场所 爆炸危险的气体或者粉尘的工作场所,未使用防爆型电气设备;

  表 2-4 电气设备考评检查表:

  有爆炸危险的气体或者粉尘的工作场所,要使用防爆型电气设备。

  8.4 在可燃、助燃、易燃(爆)物体的储存、生产、使用等场所或区域内使用的用电产品,其阻燃或防爆等级要求应符合特殊场所的标准规定。

  《××省家具制造企业安全生产标准化达标考评》 2 爆炸危险性区域 电气线路明敷设在爆炸危险性区域 6.1.1.1.1 电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置,避开易受机械损伤、振动腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时,应采取预防措施。

  《危险场所电气防爆安全规范》 3 10kV 及以下架空线路 10kV 及以下架空线路禁跨越爆炸性气体环境,架空线与爆炸性气体环境水平距离大于杆塔高度的 1.5 倍。

  6.1.1.1.310kV 及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线与爆炸性气体环境水平距离,不应小于杆塔高度的 1.5 倍。

  《危险场所电气防爆安全规范》 4 壁上穿过电缆和导管 危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔未充分密封 6.1.1.1.9 危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封,例如用砂密封或用砂浆密封。

  《危险场所电气防爆安全规范》 5 爆炸危险场所防爆电气设备的选型 爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等未全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求;

  3.1 电气设备 electricalapparatus 系一切利用电能的设备的整体或部分,如发电、输电、配电、蓄电、电测、调节、变流、用电设备和电讯工程设备等。

  5 爆炸危险场所防爆电气设备的选型 5.1 选型原则 防爆电气设备的选型原则:

  《危险场所电气防爆安全规范》